国产日韩免费视频 I 久久久久亚洲精品乱码按摩 I 天天综合亚洲 I 日本少妇翘臀啪啪无遮挡 I 黄色啪视频 I 浓毛欧美老妇乱子伦视频 I 轻轻草在线观看 I 少妇被粗大的猛烈进出va视频 I 亚洲aⅴ天堂av在线电影 I 寡妇高潮一级片免费看 I 一区二区三区激情 I 日本在线不卡视频 I 国产7页 I 亚洲女人av久久天堂 I 欧美一区二区视频三区 I 国产片淫级awww I aⅴ免费在线观看 I 国偷自产一区二区三区在线视频 I 草裙社区精品视频三区免费看 I 91精品久久久久久久久中文字幕 I 国产a国产片国产 I aa在线视频 I 成年人性生活视频 I 久久久久久无码午夜精品直播 I 国产在线对白 I 国产成人亚洲精品青草天美 I 中文字幕a在线观看 I 黄av网站 I 久久草av I 草久在线观看视频 I 在线免费视频 I 日日摸夜夜爽人人添av I 91麻豆精品视频 I 女全100%裸体无遮掩视频 I 永久免费视频网站

電力電纜為什么要做泄漏電流試驗?電力電纜用HDPE保護套管有哪些優點?

2022-07-08
我來答
3個回答

匿名用戶

2022-07-08

  PE電力電纜保護管優勢 既具有良好的剛性、強度、也有很好的柔性.有利于管道的安裝PE電力管耐腐蝕,使用壽命長。

匿名用戶

2022-07-08

  在實際操作時,一般是分4~5段升至試驗電壓(即分別在升到0.2、0.4、0.6、0.8和額定試驗電壓下各停留1分鐘,讀取相應各電壓下的泄漏電流值。據此可以描繪出伏安特性,好的絕緣該特性近乎一條直線。如果絕緣不良,隨著電壓的升高,泄漏電流會急劇的增大,出現一條指數規律的曲線。如果在額定試驗電壓下,泄漏電流持續增大,電壓反而降低,則說明已經臨近擊穿。

匿名用戶

2022-07-08

  對電力電纜的泄漏電流試驗,要求加壓5分鐘的泄漏電流值不應大于加壓1分鐘時的泄漏電流值,同時要求三相之間的泄漏電流不平衡系數不應大于2。 對變壓器等電力設備的直流泄漏試驗,要求在規定試驗電壓下的泄漏電流值與前一次實驗結果比較應無明顯變化。