国产日韩免费视频 I 久久久久亚洲精品乱码按摩 I 天天综合亚洲 I 日本少妇翘臀啪啪无遮挡 I 黄色啪视频 I 浓毛欧美老妇乱子伦视频 I 轻轻草在线观看 I 少妇被粗大的猛烈进出va视频 I 亚洲aⅴ天堂av在线电影 I 寡妇高潮一级片免费看 I 一区二区三区激情 I 日本在线不卡视频 I 国产7页 I 亚洲女人av久久天堂 I 欧美一区二区视频三区 I 国产片淫级awww I aⅴ免费在线观看 I 国偷自产一区二区三区在线视频 I 草裙社区精品视频三区免费看 I 91精品久久久久久久久中文字幕 I 国产a国产片国产 I aa在线视频 I 成年人性生活视频 I 久久久久久无码午夜精品直播 I 国产在线对白 I 国产成人亚洲精品青草天美 I 中文字幕a在线观看 I 黄av网站 I 久久草av I 草久在线观看视频 I 在线免费视频 I 日日摸夜夜爽人人添av I 91麻豆精品视频 I 女全100%裸体无遮掩视频 I 永久免费视频网站

ups電源場地安裝規定是什么?ups電源電池安裝點要求有哪些?

2022-06-30
我來答
3個回答

匿名用戶

2022-06-30

  為了便于操作、設備維護和設備散熱,設備柜周圍應至少留有50~100厘米的空間,上部應留有100厘米的空間。在設計機房冷卻通風系統時,應考慮不間斷電源產生的熱量。不間斷電源電池的工作環境溫度應為0~35℃,最佳溫度約為25℃。最佳濕度為30%~70%。

匿名用戶

2022-06-30

  設備就位地點應為水平硬質地面。若為防靜電活動地板,則應考慮地板的承載能力,應根據設備重量進行設計和制造鋼制支架。就位地點應能得到所有必要的服務,特別是光電通風良好。不間斷電源電池場應無灰塵,特別是導電塵埃,否則可能造成設備內部電路短路,影響不間斷電源GB電池的可靠工作。與此同時,現場不應有或靠近熱源,以保證設備的環境。

匿名用戶

2022-06-30

  在斷電的地方,UPS安裝一定要通風,并且遠離水、易燃氣體和防腐劑。不要側放。前板下端進氣孔、后蓋風機出氣孔、箱體側面進氣孔要保持暢通。不間斷電源周圍的環境溫度應保持在0-40度之間。如果機器在低溫下拆卸和使用,可能會有水滴凝結。將不間斷電源插入市電輸入插座附件中,這樣,當緊急情況時,市電輸入插頭拔出并切斷電源。